XO :感應器    
Y0: 風刀-吹氣用的
TO D0:X0至Y0位置的時間為D8030可調(diào) 、注:預設置9S
T2 D1:Y0吹的時間為D8031可調(diào) 。 注:預設置5S
D2: PCB板子進的總數(shù)量
T3 D3: 每兩塊PCB板時間差
T4 : 每進一塊PCB計時開始
D12-D31: 每兩塊PCB板的時間差  注:最多20塊板
D110: 每兩片PCB板之間的時間

PLC: FX1S或FX1N      
要求如下:
X0 ON--Y0 OFF是一片板的周期
條件如下 例如有兩片PCB板進入XO后
第一塊PCB板感應X0后---開始計時至T0 D0時T1ON--Y0 ON--T1 OFF Y0 OFF
注:在第一塊PCB板運行期間X0已經(jīng)又進了一塊PCB板
第一塊PCB板YO OFF后等待D12-D31(第一塊板與第二塊板之間的時間差)T3 ON時T1 ON  Y0 ON ---T1 0FF Y0 OFF
依此類推下去最大共計20片
[ 此帖被aroceny在2010-03-03 21:06重新編輯 ]