073545
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-28 13:28
我廠有臺壓機,上下輥用兩臺直流電機同步控制,調速器是歐陸590,兩臺電機用一個電位器控制加減速,現在下輥直徑改小,請教如何修改歐陸590的參數。
073545
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-24 16:43
快進高手!!!!!!!!!!!!!!
073545
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看073545的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-25 11:05
是用絕對值編碼器反饋的,只是設定它們的編碼器校準比率嗎?還須要設定哪?
073545
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看073545的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-26 08:15
確實是用一個電位器,兩臺電機裝的都是絕對值編碼器,實現同步的,2樓說的對,但不知還需要設定哪些參數?