伺服電機用的三相變壓器有如下接線端子~~輸入側L1--L2--L3--N        輸出側 R--S--T   正確接線為輸入三相380V/輸出三相200V。。。其中N為零線,不用接線~
但當變壓器輸入端L1--L2--L3--N    的接線錯接為把三相電源其中一相接到N線上了,即把L2--L3--N  接上了380V。。。L1沒接線。。。
此時想問一下。。變壓器的輸出電壓是多少呢????
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 22:46
變壓器初級接線無非兩種,星形或角形。我忘了這種變壓器是哪種,但是若是星形,那恭喜你,多半變壓器會燒毀。因為此時線圈承受過壓為380VAC,正常是220VAC,現象為兩相線圈燒毀,一相不燒;若是角形,那變壓器不會工作嘀,因為此時初級線圈沒有形成回路。但是哈,你這種接線錯誤的方式一般不存在燒變壓器,而是會讓電源的短路保護器件跳閘。因為設備進線的N端一般會重復接地,這樣就已經短路了,變壓器來不及燒毀就跳閘了,若不跳,那恭喜你,就會放炮了,嚴重情況,就會發生炸毀設備和人身傷害。所以,這種情況對做電工來說,一定要避免,送電之前千萬檢查仔細,嚴格按操作規程辦事,馬虎不得啊