樓主  發表于: 2010-02-26 11:19
如果能代替,如何接線啊?請教各位.
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 12:01
沒問題的,你先看下你需要的輸入信號是高電平還是低電平,高電平就用微動開關兩端接原傳感器的高電位和信號線,若需低電平信號就把兩端接原傳感器的低電位線和信號就可以了,還要注意是需要常閉信號還是常開信號,需常閉信號就接微動開關的常閉接點,若需常開信號就接常開接點就OK了。一般喃,信號輸入是用常開信號