請教0.75KW電機應該接多大的熱繼?  空開,繼電器?,應該接多少平方的線啊?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-05 08:32
三相0.75KW直接起動:16A空開,380V/4.0A熱繼電器,穿管考慮到熱損要4.0平方銅芯線.明線就可選2.5平方。PN=UnIn功率因素
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-05 10:09
引用
引用第3樓hsyyqq于2010-02-05 09:54發表的  :
2樓能不能告訴下配線的原則啊。怎么計算的。

請問您是問2樓還是1樓?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-05 10:28
引用
引用第5樓sunpeter于2010-02-05 10:22發表的  :
380V,1~1.5平方線足以,3A3P空開,2A熱繼保護都怕把電機給燒了,最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.熱繼就免了,接個漏電的就OK了。

注意電機直接起動有瞬間浪涌電流.3A/5A應該不夠吧!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-02-05 12:48
哦,搞錯了意思!明白了!