lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-03 22:34
最近想學學PLC和變頻器通信,不知道該如何下手,我現在手中有歐姆龍CPM2AH的PLC和三菱FX2N的PLC,,還有施耐德ATV31和三菱S500的變頻器,想把他們連起來通信一下,不知道怎么做,請大家指點一下,謝謝。
如果哪位大哥有做過這方面的項目,能否發個程序小弟學習一下,謝謝。
大家能否給我簡單的描述一下呢?舉例說我現在想讓PLC控制三菱S500的變頻器正轉50HZ運行,程序我該怎么寫呢?是不是寫個程序來修改變頻器的什么值呢?正反轉對應什么?頻率對應什么?
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-04 19:41
利用RS-485和變頻器通訊    PLC向變頻器發送數據,  發送數據02變頻器正轉,00停止?刂祁l率的話可以 把頻率寫入到變頻器中就可以了。
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-04 22:12
485通訊的話  就用普通的電線就可以了,三菱PLC要接個485的通訊口,象臺達PLC有自帶的RS485的接口,  和變頻器上的  485接口連接就可以了。發送數據是 利用PLC的  RS指令傳送過去的,  數據格式套用  變頻器的格式   例如 三菱FR-E500    是在使用手冊的 105-114頁上。  
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com