1356384907
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 196 點
下載積分: 627 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-07-05
最后登錄: 2021-04-24
查看1356384907的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-31 13:24
西門子PLC按照小型、中型、大型分為三種,依次為:S7-20, S7-300, S7-400系列,近年來又開發出LOGO!系列,西門子PLC的選型與一般PLC選型原則無異。
一、輸入輸出(I/O)點數的估算
二、存儲器容量的估算
三、控制功能的選擇
四、機型的選擇
1、200PLC的處理器是多少位的
S7-200 CPU的中央處理芯片數據長度為32位.從CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的數據長度也可以看出.
2、如何進行S7-200的電源需求與計算
S7-200 CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:
當有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能超過該CPU提供的電源額定.若不夠用不能外接5V電源.每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC.如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊.所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量. 設計軟件注意:
EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是專供通訊端口用的.24VDC電源需求取決于通訊端口上的負載大小.CPU上的通訊口,可以連接PC/PPI電纜和TD 200并為它們供電,此電源消耗已經不必再納入計算.
3、200PLC能在零下20度工作嗎
S7-200的工作環境要求為:
0°C-55°C,水平安裝
0°C-45°C,垂直安裝
相對濕度95%,不結露
西門子還提供S7-200的寬溫度范圍產品(SIPLUS S7-200):
工作溫度范圍:-25°C-+70°C
相對濕度:55°C時98%,70°C時45%
其他參數與普通S7-200產品相同
S7-200的寬溫型產品,每種都有其單獨的訂貨號,可以到SIPLUS產品主頁查詢.
如果沒有找到,則說明目前沒有對應的SIPLUS產品.
文本和圖形顯示面板沒有寬溫型產品.
還要注意國內沒有現貨,如需要請和當?shù)匚鏖T(mén)子辦事處或經銷商聯系.
4、數字量輸入/輸出(DI/DO)響應速度有多快能作高速輸入和輸出嗎
S7-200在CPU單元上設有硬件電路(芯片等)處理高速數字量I/O,如高速計數器(輸入),高速脈沖輸出.這些硬件電路在用戶程序的控制下工作,可以達到很高的頻率;但點數受到硬件資源的限制.
S7-200 CPU按照以下機制循環工作:
讀取輸入點的狀態到輸入映像區
執行用戶程序,進行邏輯運算,得到輸出信號的新狀態
將輸出信號寫入到輸出映像區
只要CPU處于運行狀態,上述步驟就周而復始地執行.在第二步中,CPU也執行通訊,
自檢等工作.
上述三個步驟是S7-200 CPU的軟件處理過程,可以認為就是程序掃描時間.
實際上,S7-200對數字量的處理速度受到以下幾個因素的限制:
輸入硬件延時(從輸入信號狀態改變的那一刻開始,到CPU刷新輸入映像區時能夠
識別其改變的時間)
CPU的內部處理時間,包括:
讀取輸入點的狀態到輸入映像區
執行用戶程序,進行邏輯運算,得到輸出信號的新狀態
將輸出信號寫入到輸出映像區
輸出硬件延時(從輸出緩沖區狀態改變到輸出點真實電平改變的時間)
上述A,B,C三段時間,就是限制PLC處理數字量響應速度的主要因素.