wgp5152
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 517 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2023-02-19
查看wgp5152的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-30 20:05
        工控的朋友,大家好,我手上有個伺服,開機就報AL E9,用伺服軟件打開,可以看到其母線電壓是200V左右,但我打開驅動器查看測量P,N間的電壓有310V左右,而且這電壓會隨著L1,L2,L3的電壓變化而變化?但最高也就是在200V左右?不知為什么?請知道的朋友告訴我,謝謝!還有這伺服的直流母線電壓檢測電路是如何檢測的?萬分感謝.
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 22:46
整流后300v正常.ALE9是主電源斷開.伺服開啟接通.應檢查主電源