做一個噴涂流水線的控制箱,輸送帶的電機用艾默生EV2000的變頻器,PLC是S7-200 和海泰克的人機?蛻粢笥|摸屏上能顯示輸送帶運行一周的時間,即變頻器0-50Hz 時對應輸送帶運行一周所需的時間。小弟以前只做不帶PLC人機的箱子,PLC是只會編些開關量的菜鳥啊。想跪求各位大師給小弟提供些幫助哦
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-28 10:05
一:使用變頻器的模擬量輸出,經換算后顯示,需要PLC有模擬量輸入點
二:使用通訊,直接讀取數據后換算,需要PLC有多余通訊接口。
三;使用傳感器感知,如果脈沖周期在秒數量級以上直接計數后換算,如果低于100毫秒數量級使用高速計數器,還要考慮傳感器的感應速率。