hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ]
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-28 20:55
引用
引用第7樓hyundai天梭于2010-01-28 15:20發表的  :
用戶那只有電壓偏高,其他的沒什么問題,沒少相,接地也很好,機床運行過程電機的三相電流穩定,從變頻器上監控到的電流也穩定,只要我們廠的人一走,沒多久用戶的電話就來了,肯定是又燒了,把壞的變頻器送回廠家讓廠家檢測,廠家說變頻器進水了,不可能的,電氣柜是密封的,不可能進水的,哎,怎么辦?

要搞清除是壞了什么地方的東西,看歷史故障代碼等,根據壞的地方分析可能產生的原因。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 保持每天一點小進步足矣。。。
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-02-24 18:39
    引用
    引用第22樓hyundai天梭于2010-02-04 15:38發表的  :
    奇怪了,變頻器的電源輸入端子,就是R,S,T端子燒壞了,很奇怪,電源沒什么問題,因為用戶的電源是從電網直接拉過來的,沒有跟其他廠共用,用戶那也沒有什么能干擾的用電設備了,怎么會出現這種問題呢

    是接線端子燒?還是還是接線端子下的線路板燒?
    可能:  1.接線端子燒. 是不是線路沒接緊,發熱燒壞.(可能性不大)
               2.接線端子下的線路板燒. 是不是進水或潮濕結露. (機器經常開開停停么?)
    保持每天一點小進步足矣。。。