wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-27 10:40
有個設備的同步上用。第一個滾筒(交流接觸器控制電機的,其他原因不用變頻器)是利用無極變速箱來改變速度的,后面滾筒同步于第一個,想在第一個滾筒軸上面裝個編碼器取出轉換成0-10v模擬量給后面滾筒(變頻器驅動)。
用帶模擬量輸出(12位精度)的plc當然是可以實現的,有單獨的數字量轉換成模擬量的模塊沒?期望得到大家的指點。。。
保持每天一點小進步足矣。。。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-28 14:01
引用
引用第4樓黃猛于2010-01-28 12:37發表的  :
有的嘛,專門的D-A轉換模塊

有的!不過比較貴些!