snow2413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 264 點
下載積分: 482 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-10-13
查看snow2413的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-25 21:57
有兩個問題,從來沒試過,不知可不可以,以后會碰到的。!
1.一個按鈕開關同時進兩個PLC的輸入。例如:三菱PLC ,按鈕一端0V,另一端同時接兩個FXPLC的X00? 可否???(兩個PLC完全獨立的。)
2.一個PLC的輸出直接接另一個PLC的輸入。例如:第一個PLC輸出點Y05,接另一個PLC的X05.可否???(兩個PLC完全獨立的。極性都是0V)
工控朋友們討論下這樣是否可以!
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 23:20
1.可以,兩個PLC的COM要相連.相當于兩個電源并聯提供的DC24V電源驅動內部光耦.2.也可以,輸出PLC的輸出COM要接輸入PLC的輸入COM.但必須注意不能是晶閘管輸出.還有負載要是DC24V的.且要注意大小.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(snow2413) 謝了,我試過了,可以的。