snow2413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 264 點
下載積分: 482 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-10-13
查看snow2413的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-25 21:57
有兩個問題,從來沒試過,不知可不可以,以后會碰到的。!
1.一個按鈕開關同時進兩個PLC的輸入。例如:三菱PLC ,按鈕一端0V,另一端同時接兩個FXPLC的X00? 可否???(兩個PLC完全獨立的。)
2.一個PLC的輸出直接接另一個PLC的輸入。例如:第一個PLC輸出點Y05,接另一個PLC的X05.可否???(兩個PLC完全獨立的。極性都是0V)
工控朋友們討論下這樣是否可以!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-26 08:17
是可以的,但是要注意電源的極性,我公司現在都有類似的設備,是用三個FX-2N控制機器的動作,一個主PLC完成主控,另外兩個是位置控制,蠻穩定的