我有一個314c-2dp的PLC,想用它通過編碼器計數,編碼器是輸出A、B兩相,接入PLC的2、3,在PLC的count屬性內選擇‘單相編碼器’,可總是監控不到計數值,這是為什么呀?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158460 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-22 15:43
1. 確認是PNP型的編碼器;
2. 確認模塊上電源接線正確;
3. 調用SFB47 ;
4. 確保軟件門為1;
5. 通道號設置為0 ;
6. 監控DBn.DBD14中的數值。