樓主  發表于: 2010-01-21 12:29
大家好,我公司在前些天10KV的高壓電容補償柜的保險燒壞了。第一次是B相保險粉碎性爆炸,其余2相沒燒,當更換了新的保險和保險座,使用了2天的時候,A相保險粉碎性爆炸,同時B相燒壞,還引起總柜跳閘,這次檢查發現有一個電容漏液(上次是完好的),由于我公司原來的總負荷是6000KVA,2個月前由于經濟不景氣減容了2臺變壓器,容量為2200+400KVA,我們懷疑是減容后引起了諧波,于是將3組中各去掉一個電容器(包括那個漏液的,以破壞形成諧波的條件。目前運行了10天,不再發生事故,但是,功率因數由0.96降為0.92,損失了幾千元的力調電費,于是我想還是要補回原來的電容。我們原來的電容是3組,每組4個,每個是50KVar,電壓為10.5KV,組成三角形,現在如果要加的話,能不能加三個40KVar的電容呢?如果加50的,我怕會再次產生諧波。