chihai_1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chihai_1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-20 18:23
我廠有一臺喂絲機,通過西門子觸摸屏操作,喂絲機馬達是通過西門子MM440控制,PLC為西門子300,最近一進行喂絲,觸摸屏就會顯示一堆#號,但是通訊并未報故障,懷疑是因為變頻器與PLC放在一個柜中距離較近產生干擾,就在變頻器后面加了個電抗器,但還是沒有解決問題。望高手們給與指點和幫助。
注:用筆記本連PLC的時候也是連的PLC和觸摸屏通訊的那個DP接口,結果變頻器一轉,PLC都無法在線監控,顯示通訊丟失。
PLC沒有任何報警,有時候觸摸屏也是短暫#號即恢復正常,變頻器不動作的時候觸摸屏是一點問題沒有。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-23 01:38
多種干擾并存,有你忙滴啦,不過你說最近,那以前很正常嘍?
電源干擾、接地不良、射頻干擾,諧波干擾..........人為干擾...........

如果以前正常,先看看PLC工作條件與以前正常時有什么不同,溫度?濕度?灰塵?
然后就從電源查起吧,然后找接地....溫度、濕度也影響的,還有灰塵。

遇到干擾問題,是很頭疼的,不過看你的情況是非常嚴重的干擾,若以前正常,應該很好定位。
...
  
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812