chihai_1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chihai_1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-20 18:23
我廠有一臺喂絲機,通過西門子觸摸屏操作,喂絲機馬達是通過西門子MM440控制,PLC為西門子300,最近一進行喂絲,觸摸屏就會顯示一堆#號,但是通訊并未報故障,懷疑是因為變頻器與PLC放在一個柜中距離較近產生干擾,就在變頻器后面加了個電抗器,但還是沒有解決問題。望高手們給與指點和幫助。
注:用筆記本連PLC的時候也是連的PLC和觸摸屏通訊的那個DP接口,結果變頻器一轉,PLC都無法在線監控,顯示通訊丟失。
PLC沒有任何報警,有時候觸摸屏也是短暫#號即恢復正常,變頻器不動作的時候觸摸屏是一點問題沒有。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-20 23:33
屏蔽線如何接地的?單端或雙端多嘗試幾次;
變頻器移出電控柜……
本來干擾的問題就很難有的放矢,只好不斷改善。