樓主  發表于: 2010-01-19 17:20
我公司是三菱PLC FX1N的在運行中經常出現程序錯誤,故障現象:在工作中突然出現大部分輸出點,造成工作混亂,機械動作紊亂,不應該有動作的,反而動起來了。應該動的沒動。這個時候立刻把電源關掉,上電后可以工作。但是時間不長,又會出現同樣故障。有的時候一天沒有發生故障。有時候可以連續發生?刂凭路和輸入電路我已經檢查沒有問題 ,發現PLC輸出點指示燈大部分都有輸出,應該是PLC問題,請問各位老師到底是PLC軟件或者硬件那里出現故障了。怎么解決。謝謝你!
fuy1118
學海無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 206 點
下載積分: 641 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2022-02-28
查看fuy1118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-20 12:50
可能是與外部干擾有關,請注意接地和信號線屏蔽。我一直在用FX1N,沒碰到過。