zhangjun258
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangjun258的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-19 17:20
我公司是三菱PLC FX1N的在運行中經常出現程序錯誤,故障現象:在工作中突然出現大部分輸出點,造成工作混亂,機械動作紊亂,不應該有動作的,反而動起來了。應該動的沒動。這個時候立刻把電源關掉,上電后可以工作。但是時間不長,又會出現同樣故障。有的時候一天沒有發生故障。有時候可以連續發生?刂凭路和輸入電路我已經檢查沒有問題 ,發現PLC輸出點指示燈大部分都有輸出,應該是PLC問題,請問各位老師到底是PLC軟件或者硬件那里出現故障了。怎么解決。謝謝你!
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 19:01
是PLC沒有接地吧,要記得地線要接啊
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-20 22:13
我以前遇到過類似的情況,后來接一下地線就正常了