阿連
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看阿連的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-17 11:35
我遇到的是A系列的三菱PLC,Y164接的是紅燈顯示,現在有電壓輸出,而Y164未輸出;懷疑這個點壞了,想換一個點,但在程序中找不到怎么回事,(設備報警Y164正常有輸出)
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-17 14:49
在程序中可能是通過一些輸出指令導通了這個點所以你沒有找到;但肯定有將其導通的指令。所以最好上傳程序來找這段指令。
如果非要修改,最簡單的辦法就是用LD Y164         OUT Yn ,硬件上把線換到新改的點去,Y164就不去管它了。

而,你講的“有電壓輸出,而Y164未輸出”并不能作為該點壞了的判斷條件,你可以測量別的正常的點是否也有這個現象。或者在Y164上重新接個執行元件來判斷這個點的好壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 熱心助人