  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-13 21:46
我現在用三菱變頻器,電機比是187的.不知該如何計算,那位大哥有計算公式呀!先謝謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-16 05:20
愚蠢的算法.已知50Hz是2分鐘剛好是走完6米.就是6米/2分鐘*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分鐘走完6米.就是6米/3分鐘*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分鐘走完6米,就是6米/4分鐘*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分鐘走完按公式以此類推.見笑了不知道是不是你要的結果.也許是我理解錯了,呵呵!
[ 此帖被tangcheng在2010-01-16 05:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 熱心助人
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-01-18 14:51
    你寫在程序上的參數是實際變頻器上的100培。在增加運行的時間以后你按我那個算法不可能不準呀,你在程序上用乘除計算,乘除運算是32位計算的,所以要占用二個數據寄存器。比如D10,那D11就被占用。如果是32位乘法那就是64位了,那就占用了四個數據寄存器。這些被占用的寄存器就不能再用。你是否重用寄存器?

    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 15:06重新編輯 ]
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-18 15:27
    此程序我已仿真很正確。D100是6米所需要走完的時間。想要幾分鐘走完6米你就改變D100的值就是,你自己仿真一下,看是否能有所幫助。注;D20就是變頻器的工作值(Hz).

    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 16:40重新編輯 ]
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-18 18:15
    你一定是重復用了數據寄存器。我在這里用你的那個程序仿真了一下,很好,改變D529里面的數據。D47里面的數據也跟著變化,而且結果也很正確,要不你單獨仿真一下自己剛發上來的這個程序看看其結果是否正確。另外看一下D601、D611、D617等其它相鄰的數據寄存器是不是也在程序里面用著。
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-01-18 18:20


    當D529為2時


    當D529為3時


    當D529為4時
    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 18:34重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 優秀文章
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-01-18 18:54


    以上是FX2N通信時電流監控程序


    以上是FX3U通信時電流監控程序,D100對應到屏顯示數據寄存器.
    我只用過F740變頻器跟FX3U通信,希望能對你有所幫助。
    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 20:56重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 熱心助人
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-01-18 22:23
    不用客氣.
    以秒為單位來計算挺好的,但最好是用浮點運算,因有小數點.(FX2N 、FX3U的才有浮點運算功能)
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-01-19 14:05
    [這個就是FX2N的程序能寫得上去,我又試過了沒有提示語法錯誤呀,你再試試



    這是EXTR通信指令,很詳細的你好好看看

    [ 此帖被tangcheng在2010-01-19 14:16重新編輯 ]
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-01-19 14:19


    這個指令程序就是爭對FX2N系列PLC用的通信指令
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-01-19 14:26
    以上附件希望能對你有所幫助。


    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-01-20 14:26
    變頻器跟PLC是不是RS485通信的,是否是通信設有問題呀,我都把這個程序寫FX2N里面沒見你所講那個故障,這是FX2N跟三菱變頻器通信的整個程序看能否對你有幫助。
    程序圖片.rar (123 K) 下载次数:9
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go