引用引用第2樓xqx666于2010-01-15 01:55發表的 :請問樓主親自試過此電路沒?哪幾個元件比較容易燒呢?有沒有結果請告之,多謝!
引用引用第1樓工控學子于2010-01-15 01:26發表的 :9014的三極管用在24 V電流超過100毫安時很容易損壞,我一般用C1815,會好一點。
引用引用第6樓wwcwwc于2010-01-15 21:27發表的 :2S9014最大電流為100mA.Ucbo電壓30V.如果在24V環境工作確實沒有保險,基本原則是大于二倍的。選擇C1815U ceo=50V,比較合適。電流按實際值計算。適當放點余量是明知的選擇,這個不關成本問題的。
引用引用第8樓dl2006于2010-01-17 16:22發表的 :動作不是太頻繁的話我通常用一個繼電器轉換的
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號