強人
級別: 探索解密
|
按照STEP 7 MicroWIN里面的USS的例子,以及M440的參數如下: 恢復工廠設置后, 設置 P2012=2 P2013=127 P0003=3 (P0304=Rated motor voltage (V) P0305=Rated motor current (A) P0307=Rated motor power (W) P0310=Rated motor frequency (Hz) P0311=Rated motor speed (RPM))為默認 P0700=5 P2010 = 7 (19200 baud) P2011 Index 0= 0 P1120= 0 P1121= 0 P2014 Index 0= 0 P2000= 1 P2009 Index 0= 0 但是傳好程序接好線,以及終端電阻后uss4_DRV-CT這條指令在上電的瞬間錯誤代碼為19,后面變成1(驅動器不響應) 請問我應該注意些什么,怎么改正才能成功通訊?謝謝各位 |
---|---|
|
強人
級別: 探索解密
|
我是用專用的PROFIBUS線接的,不過沒有接地,我聽說電源的負端也要接地嗎?要求很高的話怎么可能勝任在環境惡劣的工業場合呢? |
---|---|
|