樓主  發表于: 2010-01-05 16:14
旋轉編碼器為日本“萊茵”牌,型號為CB-1000HC,每周脈沖數為1000;A、B、Z分別接在00、01、02三個輸入點;我寫的程序如下:
問題是:D100根本沒反應。不知問題出在哪里,希望各位知無不言,指點指點!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 支持原創
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1079 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-01-06 12:14
    首先你看一下硬件有沒有問題,看看輸入燈是否會閃,還有你選了Z相復位,這一點也要注意,如果復位相通著的話就一直是0了。
    另外你可以直接讀取高速計數器的當前地址,比如CPM1A、2A的PLC里的248及249就是高速計數器的當前值。CP1E的我沒用過,你去書上查查吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(paktat) 熱心助人