paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-05 16:14
旋轉編碼器為日本“萊茵”牌,型號為CB-1000HC,每周脈沖數為1000;A、B、Z分別接在00、01、02三個輸入點;我寫的程序如下:
問題是:D100根本沒反應。不知問題出在哪里,希望各位知無不言,指點指點!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 支持原創
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-01-06 10:36
    按照樓上的修改也無效,聯機沒反應。不知問題出在哪里。
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-01-07 09:15
    首先感謝“l(fā)xhwawa ”和“nbwrk ”的指導!向二位致敬。。
    結合一樓和三樓的建議,我拆除了Z相接線,前面的問題得以解決,但又有新的問題出來了:計數器計滿后自動清零,行程無法累計,這該如何解決呢?再次請教了!
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-08 13:34
    引用
    引用第5樓xqx666于2010-01-07 20:54發表的  :
    樓主:
          你好,請問你有CP1E的編程軟件嗎? 能不能也給小弟我共享一份啊,多謝了.122686228@QQ.COM

    250M左右,如何發給你呀?
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-11 17:09
    問題解決了:1、計數器設為“循環計數模式”,2、采用軟件復位!
    再次感謝各位大力相助!