  如題,為什么同樣的程式,用2N的PLC帶兩個4AD-PT溫度能正常顯示,而用1N的就不行?!難道1N機器上不能用么?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2953(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-06
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-29 22:18
其實都有支援的,換plc時要注意你的溫度模組編號從2n換到1n時,是否都同樣的順序位置,且注意有些程式寫作者在plc一啟動瞬間或第一次啟動時有將相關特模參數寫入,或放在停電記憶區裡,你換plc後這些資訊沒注意到就會影響特摩的功能.