我想改一臺設備要用到步進電機,但是我身邊的PLC都是斷電器輸出的,不能作為脈沖輸出,我想把Y0和Y1改為晶體管輸出,不知道能不能改,請大俠指點.謝謝
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-29 09:18
可以的。但,只能輸出1KHz以下的脈沖。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
    wushuxin
    交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 258 個
    工控威望: 2856 點
    下載積分: 27132 分
    在線時間: 751(小時)
    注冊時間: 2007-10-13
    最后登錄: 2024-12-16
    查看wushuxin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-01-29 21:58
    是把PLC輸出點改成晶體管后只能輸出1KHZ以下的脈沖。你把Y0或Y1的繼電器取下,換上晶體管TIP112,因輸出是24V的,光偶的輸出要串電阻到TIP112的基極。