358553926
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看358553926的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-27 22:58
大致流程圖:自來水—原水箱—原水泵—多介質過濾器—活性炭—軟水機—精密過濾—RO膜—高壓泵—純水箱
反滲透,反洗泵,PH報警,泵前壓力保護
希望高手可以指點!。!~謝謝!!
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 10:22
老兄啊,水處理裝置的程序不是那么好寫的,比如說你的多介質過濾器,運行周期反洗時間等你沒說清楚啊。水處理裝置需要現場的相關詳細數據的