shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-25 12:56
應該跟電壓過高,或是短路有關!我有過一次失誤,將PLC的輸出觸點燒壞了,如:Y000輸出給KM1的觸點一,KM1 的觸點二應接零,我吳接了L2,(跟Y000不是同一相)短路燒壞。事后我測了下PLC的電源電流是0.02A,而實際PLC電源保險選的是2A 的,如果選成0.02A的會不會觸點就燒不壞了!
[ 此帖被shenxianguol在2009-12-25 13:13重新編輯 ]
真誠溝通,互通有無,共同進步!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 13:02
過流原因!建議不要使用共PLC電源,最好獨立供電.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 14:42
如果這樣建議加中間繼電器試試.以上必須排除外圍線路有斷路/漏電現象.如果負載屬于正常,就加中繼.