ccj123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 905 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2008-11-30
最后登錄: 2017-10-03
查看ccj123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-24 21:55
我用的東元經濟型位置控制型司服,電機編碼分辨率為2500,我采用相對位置控制,通過信捷PLC發出脈沖數來控制運行距離,司服主要作用是控制絲桿正反轉使一夾料裝置,通過后退夾料拿料,前進送料.現在我遇到的問題是,后退拿料時,當幾次送料長度設置一樣時,就是PLC發出脈沖一樣,司服每次后退的距離不一致,通過多次實驗發現,出現不相等沒有什么規律,在走完一次程序,有時多數相等,就一兩次送料不一樣,請問一般這種問題出在什么上,是機械還是司服設置問題?
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-29 12:21
你先看看伺服驅動器上接收的的脈沖數是不是一樣 如果不一樣可能是丟脈沖 應該是干擾引起的,如果脈沖沒丟那就是機械的毛病了  不能光看PLC發出的  要看伺服是不是全接收到了