大家好!請教三菱GOT-1150屏與歐姆龍CPM2A的PLC做程序時。屏的指示燈軟元件選擇LR還是其他什么類型的?謝謝各位。剛接觸三菱屏,以前是用威綸的。
相信自我!
tlq302
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 496 個
工控威望: 556 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2024-11-20
查看tlq302的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-12-22 18:54
這個應該不是問題呀。只要PLC的地址和觸摸屏的地址一致就可以啦。如PLC內(nèi)的前進指示為20.00那么屏的對應地址也就是I/O通道的20 00位呀