控制要求:
當啟動按鈕SD接通,電機M1、M2運行,傳送鋼板,檢測傳送帶上有無鋼板的傳感器S1的信號(即開關為ON),表示有鋼板,電機M3正轉(MZ燈亮),Y1給一個向下壓力量(A亮);S1的信號消失(為OFF),檢測傳送帶上鋼板到位后的傳感器S2有信號(為ON),表示鋼板到位,電機M3反轉(MF燈亮)。Y1給兩個向下壓下量(A、B亮);S2信號消失,S1有信號,電機M3正轉(MZ燈亮),Y1給三個向下壓力量(A、B、C亮);S1的信號消失(為OFF),檢測傳送帶上鋼板到位后的傳感器S2有信號(為ON),表示鋼板到位,電機M3正轉,電磁閥YU1動作送走鋼板。
注意:以上為三次軋制過程的描述,本設計要求進行五次軋制。
1)根據控制要求畫出狀態控制流程圖
(2)寫出I/O分配表,畫出外部硬件接線圖
(3)設計程序代碼(梯形圖、注釋)
(4)撰寫設計說明書。