今天遇到很郁悶的問題,搞了一天也沒搞定。
有一臺分切機分上下兩個軸收卷,張力通過張力傳感器反饋到變頻器進行張力的控制。
但由于以前的張力傳感器,兩個軸的零點經常要漂移,造成經常要手動去調零。
現在打算換一個牌子的張力傳感器,但更換后就出現了變頻器輸出震蕩的現象,變頻PID都無法調節,調了PID參數效果要好點但達不到生產的要求。張力傳感器輸出都是0~10V的。其他沒改什么地方。請教大家這會是那里問題。
好好學習,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-15 16:50
我頂
好好學習,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-16 08:44
二樓的可以講清楚一點你的控制方式嘛
你的理論經過實踐的嘛?
很期待這樣可以省很多了
還有我現在用的是三菱的張力傳感器
我的控制方式也不是轉矩閉環,因為轉矩閉環對環境要求高還有設置的參數多,很難調試。