冬雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 342 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-04-05
最后登錄: 2024-08-10
查看冬雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-09-13 23:09
我們公司現在做的機器,用三菱FX2N-80MR的PLC是放在一個主控制柜里的,另外在機器上分開安裝了一個控制按扭箱和一個氣動箱.安裝機器的時侯,按客戶的要求,主控制柜到機器的距離從10-50米不等(按扭箱至氣動箱距離為20米).由于線路繁多,按線極為不便.想改用通信的方式,主控制箱內用一臺24入,16出的PLC,按扭盒內裝兩塊24入和24出的數字量擴展模塊,氣動箱一塊16出的數字量擴展模塊.全部為開關量輸入輸出.請告訴我用什么品牌和型號的PLC做,性能要穩定的.非常感謝!!!
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-14 09:15
不用模擬量的話,樓主可以用FX2N PLC加CC-Link/LT模塊,主站用FX2N-64CL-M。
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-09-18 09:09
6樓的兄弟是不是寫錯了,是CPM2AH-S吧
那個PLC也是通過網絡通訊的,內置Compobus/S主站功能。
不用CC-Link的話,也可以用FXPLC的N:N通訊,配置更簡單,不過每個IO處還要裝一個PLC,成本比較高。
在三菱的網站上有專門的CC-Link樣本,里面有遠程IO的介紹。