關于變壓器的,我們公司的變壓器低壓是有跌落開關的,但在高壓側沒有高壓開關,而是高壓線下接《跌落熔斷器》,要是維護變壓器,這個跌落熔斷器是一個一個的拉斷嗎??高壓側那邊會不會是接成角形的,而且跌落熔斷器位置還很高,三米的絕緣桿也夠不到。怎么操作安全~?
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-13 08:00
先拉下風側,再拉上風側,送電順序相反。絕緣桿還有更長的,可以象天線一樣拉出來,或者踩著別的東西。變壓器容量不大的都是這樣的操作。