請問各位朋友三菱MRJ2S 2KW的電機,在低轉速時(30r/min),我可以不費很大的力氣,就可以將其拽住發生AL50報警停止,是屬于正常情況嗎?還是增益或者其他的什么參數沒有設定合適呢?另外還發現當伺服開啟時電機會有嗡嗡的震動響聲又是什么原因?請各位給指點迷津,謝謝!
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-05
查看liuleihb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-05 20:15
這要看你設置的最大力矩的%分比是多大
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-05
查看liuleihb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-11 16:32
最大力矩的%分比