樓主  發表于: 2009-12-04 13:14
遇到一臺45kw變頻器帶一臺45kw電機發現有傳動帶嚴重抖動現象,查變頻器輸出三相電壓相同電流相差很大。
chenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 236 點
下載積分: 775 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-23
查看chenyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 13:40
電機沒有問題,后來換了個變頻器就好了
chenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 236 點
下載積分: 775 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-23
查看chenyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-05 09:25
剛開始也是懷疑這部分有問題,一般也是測量它的直流電壓來判斷它的驅動電路。正負半周電壓都正常。以前有碰到類似的情況是三相電流不平衡的情況,都是負半周有一相不驅發。像這樣的情況就送修了。后來看到別人修過的驅動板有換過上半周的光耦就試試了就好了。是什么原因了?