樓主  發表于: 2009-12-03 22:54
描述:程序例子
圖片:
請問:
在S7程序中取傳感器I1.0的上升沿信號,當該傳感器有信號時,在Wincc Flexible畫面中顯示該傳感器沒有信號;
在程序中刪除該傳感器的上升沿信號時,Wincc Flexible畫面中能夠顯示該傳感器有信號。——見下圖。
謝謝!
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 08:05
因為i1.0上升沿產生的是一個周期的掃描脈沖,這個脈沖是很短的,監控是看不出來的。