1234560asd
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 306 點
下載積分: 970 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2024-12-23
查看1234560asd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-03 08:40
不知道誰有辦法,不是里面的小接觸器壞 是控制小接觸器的集成快壞   我這個輸出是老是工作的,每分鐘20次通段,帶一個40毫安的時間繼電器
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 13:05
把PLC的輸出電壓改為24V的直流電,你要明白的是小電壓大電流,大電壓小電流的方法,去解決問題,你還得改一下,將PLC的輸出接一個小型繼電器。再用小型繼電器驅動時間繼電器,一個光電開關(CDD-11N)他的輸出電流時200mA都可以驅動小型繼電器,你想想,三菱PLC的輸出塊 220V 2A的觸點是200mA的多少倍。在小型繼電器的線圈并一個阻容電路。就可以解決你的問題了,別忘了給我加分哦,兄弟,拜托。