  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
蝶戀花
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-12-03 11:19
不好意思,我說具體一點,原來是好的,只是兩臺同時突然沒了輸出,是不是廠家做了手腳?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-12-03 12:47
你看看是否有PLC輸出燈亮,如果有那是外圍線路和PLC本體的輸出部位,比較容易,看輸出繼電器和晶體管是否有損壞的,如果輸出燈沒有亮那可能是程序原因了.需要在線監控程序.看問題出在什么部位.廠家做手腳,也是未款的問題吧,人家也是辛勤勞動,需要給的還是給吧.
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-12-03 13:02
很多廠家在尾款未付清時都加有限制程序,計數、計時、時鐘控制等,程序都加密。需要自己想辦法或花錢解決。
劉工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉工控的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-12-03 20:39
是機器上面的話,真正PLC壞還是少的了,看看外圍有沒有聯鎖的了,要不把程序搞下來看看,是什么都沒有了?還是哪個點沒輸出了嘛樓主!說清楚點嘛
蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-12-04 09:06
謝謝大家的熱心幫助,我已經找到原因了,就像14樓朋友說的那樣。
大甜瓜
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看大甜瓜的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-12-04 09:42
   廠家要收賬了
xiexiao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 227 點
下載積分: 591 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-01-10
查看xiexiao的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-12-04 12:34
先看看輸出燈有沒有亮    在量COM端子有沒有電
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-12-04 12:43
看看相應的輸出指示燈有沒有亮,亮了就說明程序沒問題,有可能輸出點壞了或COM沒供電或外圍問題等.如果輸出指示燈沒亮,那就是程序問題了.
恒達閥門廠
華速自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 211 點
下載積分: 677 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2007-05-07
最后登錄: 2021-12-11
查看恒達閥門廠的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-12-29 22:09
輸出指示有嗎?如果沒有。可能是程序出問題了,輸出被禁止了
guohuai2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guohuai2009的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2009-12-30 13:45
  最好用電腦看看程序!
yinshiyao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 223 點
下載積分: 662 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2017-11-17
查看yinshiyao的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-01-04 21:52
強制一下輸出,檢查一下外電路
wzglvfan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 152 點
下載積分: 569 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-07-12
最后登錄: 2019-07-26
查看wzglvfan的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-01-04 22:42
分析一下程序,看一下內部的一些特殊繼電器是不是有動作的。
歐姆龍的沒用過,在使用三菱PLC時出現過和你類似的情況,所有輸入都正常就是沒有輸出,最后查出是內部的一個M8013(或者是M8014記不太清了.)繼電器動作,其作用就是禁止輸出。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go