它是絕對位置控制的
總共有A,B,C,D,E,F(xiàn)6個定位點,用PLS2指令進行定位的
指令@PLS2 #0 #1 D410 D510
從A到B。。。到F點,也就是電機的正轉都不用補償值
但是從F點到E點,從E到D,從D到C。。。也就是電機的反轉,六個點,每個點都加了1280的補償值
指令是MOVL &500 D2054
反轉的時候每個定位點都加了D2054這值