本人用了750W驅動器型號為MR-E-H,經常報警AL。30,根據說明書說內置再生電阻問題,但設備上有12套功能一樣驅動器,只有兩套報警,每次都那兩臺,請高手指教什么原因
gdzclwb
007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 179 點
下載積分: 469 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-06-27
查看gdzclwb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-26 17:20
再生制動故障,檢查伺服電機剎車功能是否正常,該兩軸是否重力軸。