樓主  發表于: 2009-11-24 12:40

  
如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-12-03
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-30 21:24