haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-24 12:40

  
如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-07
查看dxd042的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 16:06
用24v電源時,時間繼電器時間到后,你所說的現象有多長時間?也就是燈亮多長時間?
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-07
查看dxd042的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-30 19:12
圖片:
應該這樣的反并聯的,如果直接在線圈上反接二極管,此時,二極管與指示燈對感應電勢進行分流,而我們知道二極管的正向電阻有幾千歐姆,而指示燈的電阻只有幾十歐姆,這樣就造成,二極管起不到主要的續流作用,指示燈中通過了大部分的電流,使得時間繼電器線圈嘗試再吸合。