yao6088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 165 點
下載積分: 509 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2020-08-12
查看yao6088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-20 09:48
小弟現有一臺FX2-32MR通電后運行燈不亮,用GX V8.19中文版連接發現機器始終處于停止狀態,而該P(yáng)LC面板上又沒有運行轉換開關,而軟件上又找不到轉換按鈕,請問如何把該P(yáng)LC轉換到運行狀態?
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138724 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-04
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-16 00:30

請看 PLC 端子, 那兒有 RUN。

把 RUN - COM 端子短路就可以把該P(yáng)LC轉換到運行狀態