各位好。根據電機參數如何選擇導線大小,斷路器容量,接觸器容量,熱繼電器容量?有什么計算公式?謝謝熱心人提供!如果選擇變頻器控制,變頻器容量選擇?

電機參數:功率0.75KW    電流:2.0A    轉速:1390轉/分   電壓380V    頻率:50HZ    功率因數:0.76
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-25 19:38
斷路器長時熱脫扣的額定電流應等于電動機的額定電流;交流接觸器的額定電流大于等于電動機的額定電流;熱繼電器見下表
   額定電流倍數.doc (26 K) 下载次数:35