古銅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 669 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-02-03
最后登錄: 2024-11-03
查看古銅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-19 13:59
變頻器三菱a700,裝好后,想改變一下三相異步電動機的正反轉對應關系,于是在變頻器的輸出端調了一下線頭,結果是方向并沒有改變。是不是所有的變頻器都不能用這種方法改變正反轉呢?
litong
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1444 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-02-02
查看litong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-19 17:56
肯定可以,只要不是變頻器電源側(R   S  T),接馬達側(U 。帧。祝┛隙](méi)問題。