各位大俠,我的系統配置是:FX2N-128MR-001+FX2N-8EYR+2*FX2N-4AD-TC+2*FX2N-4AD-PT
有人說這樣的配置電流總耗量超額了,還有說FX2N-4AD-PT與FX2N-4AD-TC它們的每個通道都占8個點,所以他說總的點數也超額了,但是我在說明書上看到的是一個FX2N-4AD-PT或FX2N-4AD-TC只占用8個點,不知道我的理解是否正確?
希望各位大俠給點意見,我這樣的配置可行嗎???
謝謝!~
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 843 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-18 16:28
各個組件的消耗電流須在供給電源的總容量之內.點數不超過256點,其中輸入184點以內,輸出184點以內.