BMOV 成批傳送指令
LD     M8000
BMOV   K1M10   D100   K1
上述指令監控時,D100的值沒有變化??

LD     M8000
BMOV   K1M10   K1Y000   K1
這樣可以!

難道只能傳送位數據???請教!
[ 此帖被jhbob在2009-11-12 14:05重新編輯 ]
akbus123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看akbus123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-12 16:42
如果將K1M10送到D100,理論上不成立,因為D100使用16BIT,相當於M10~M25 bit元件,因此,必須將K1成K4,
也就是K4M10,這樣才符合區塊傳遞BMOV的方式,個人拙見。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人