zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-09 19:32
在臺達上設過,對三菱變頻器不太熟,考技師、害怕考到。

看了半天手冊還沒看到具體,時間不多,

就是外部端子給個信號,接變頻器電機按設定段數、頻率、時間正反向自動運轉。

都是哪些參數?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-09 22:45
正反轉、多段速接線要看控制端子接線圖,無非是STF、STR、RH、RM、RL種種;
涉及到的參數看Pr0~Pr9即可;若需要更多速的話再看參數Pr24~Pr27。
另外設置運行模式的Pr79一般可設置為3。

看完之后就明白了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 熱心助人